返信先: 幹線計算|低圧幹線を分岐する場合の過電流遮断器

トップ フォーラム 電気設備設計 幹線計算|低圧幹線を分岐する場合の過電流遮断器 返信先: 幹線計算|低圧幹線を分岐する場合の過電流遮断器

#798
管理者A
キーマスター

まとめ

低圧幹線を分岐する場合の過電流遮断器の施設

分岐した幹線の過電流遮断器を省略する条件

分岐した幹線の許容電流IWが、幹線の過電流遮断器の定格電流IBの55%以上の場合(分岐した幹線の長さに制限なし)
分岐した幹線の長さが8m以下で、その許容電流IWが、幹線の過電流遮断器の定格電流IBの35%以上の場合
分岐した幹線長さが3m以下で、負荷側に幹線を接続しない場合(分岐した幹線の許容電流IWに制限なし)

分岐した幹線の長さに制限なしの場合

分岐側に/の 過電流遮断器を 設置する場合 許容電流の制限なし
                免除する場合 幹線の過電流遮断器の定格電流×0.55

分岐した幹線の長さ8m以下の場合

分岐側に/の 過電流遮断器を 設置する場合 許容電流の制限なし
                免除する場合 幹線の過電流遮断器の定格電流×0.35

分岐した幹線の長さ3m以下の場合

分岐側に/の 過電流遮断器を 設置する場合 許容電流の制限なし
                免除する場合